發布者:真空設備
發布日期:2022-03-03(一)、控制井點降水真空泵對周邊環境危害的措施
(1)應優先采用擋水作用的支護結構,如深層攪拌樁、鋼板樁、砼灌注樁或地下連續墻等,并盡可能把降水井點立管埋設在支護墻的內側(基坑一側),井點立管的尺度應淺于支護墻的尺度。
(2)合理確定井點立管的尺度,控制降水曲線。當基坑附近沒有建筑、管線、道路時,坑中井點水位應降至基坑底面以下Im為宜;當鄰近有建筑、管線時,井點主管埋深可適當提高,其尺度以保護基坑不出現流沙為宜。
(3)適當控制抽水量或離心泵的真空度。在開挖基坑時,井點降水真空泵用較大的抽水量或真空度運行;在墊層、樁承臺、地下室底板完成后,可適當調減抽水量或調小真空度,使基坑外的降水曲面盡可能控制在較小的范圍內,但要在坑內、外設置水位觀測井,及時控制水位。
(4)在井點降水真空泵與建筑物、管線、路面間設置回灌井點,持續用水回灌,補充該處的地下水,使降水井點的影響半徑不超過回灌井點的范圍,防止回灌井點外側建筑物地下水的流失,使地下水保持基本不變。
1)回灌水宜采用清水,以免阻塞井點,回灌水量和壓力大小,均須通過計算,并通過對觀測井的觀測加以調整,既要保持起隔水屏幕的作用,又要防止回灌水外溢而影響基坑內正常作業。
2)回灌井點的濾管部分,應從地下水位以上0.5m處開始直至井管底部。也可采用與降水井點管相同的構造,但須保護成孔和灌砂的質量。
3)回灌與降水井點之間應保持確定距離,一般應不少于6m,防止降水、回灌兩井“相通”,起動和停止應同步?;毓嗑c的埋設尺度應根據透水層尺度來決定,保護基坑的施工安然和回灌效果。
(5)在降、灌水區域附近設置確定數量的沉降觀測點及水位觀測井,定時觀測、記錄,及時調整降、灌水量,以保持水幕作用。
(二)、井點降水泵質量要求
(1)井點管間距、埋設尺度應符合設計,一組井點管和接頭,應保持在一條直線上。
(2)井點降水泵埋設應無嚴重漏氣、淤塞、出水不暢或死井等情況。
(3)埋人地下的井點管及井點聯系總管,均應除銹并刷防銹漆一道,各焊接口處焊渣應鑿掉,并刷防銹漆一道。
(4)各組井點系統的真空度應保持在55.3-66.7kPa,壓力應保持在0.16MPa。
井點降水泵施工的質量通病及預防措施(1)現象
抽出的地下水始終不清,水中含砂量較多,基坑附近地表沉降較大。
(2)原因
井點濾網破損,井點濾網孔徑和砂濾料粒較大。失去過濾作用。土層中的大量泥砂隨地下水被抽出,濾層厚度不足。
(3)預防措施
下井點降水泵管時嚴格檢查濾網,發現破損或包扎不嚴密應及時修補,井點濾網和砂濾料應根據土質條件選用。當始終抽出渾濁的井點,停止使用。
|